0 建筑设计知识精华

1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成­ *Ke\Yb  
>r.W \  
2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’­ TV~S#yg+H  
}Apn.DYbbf  
3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念­ o ^""=Z  
$lb$<  
4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式­ 'M,O(utGv  
n a+P|'6  
5. 电影放映院不需耳光­ }X~"RQf9  
rY295Q  
6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风­ o8fY!C)  
h_15"rd  
7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性­ uLSuY}K0  
i9D<jkc  
8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段­ 3f(tb%pa5  
^xQPj6P}  
9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正­ *M'/z=V?%  
3,1HD_  
10. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷­ vQy+^deW  
Y6m:d&p=}  
11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大­ #]r'?GN  
+!)_[ zo  
12. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感­ {xf00/  
+asO4'r  
13. 为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩­ X'j9l4Ph7  
}8'b}7!  
14. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛­ & l0L W,Bx  
b-RuUfUn0  
15. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝­ O=oIkvg  
OR}+) n{  
16. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系­ xqfIm%9i}  
6zI}?KZf  
17. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征­ w-3Lw<  
6FY.kN\  
18. 不同文化形成独特的比例形式­ t9)S^: 0  
,c&gw tdl  
19. 西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔­ R2JPLvs  
{C0Y8:"`  
20. ‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理­ k8r1)B4ab  
@9R78Zra  
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
沙发  发表于: 2010-12-25 09:54

21. 人眼观赏规律­ N,l"9>CF  
hRMya#%-  
H     18°~45°    局部、细部­ yDWBrN._  
E(vO^)#  
2H     18°~27°   整体­ (=%0$ (S>  
}r@yBUW  
3H      <18°      整体及环境­ :H wdXhA6  
paLPC&G  
22. 黄金分隔比例为1:1.618­ >\w]i*%  
+I3O/=)  
23. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温,适宜于南方­ <i]0EE }%  
Ie|5,qw E  
24. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地;­ 9[;da  
OM{^F=Ap  
适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系;­ 8>Cf}TvErx  
<U1T_fiBoc  
合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织­ } Z FoCMM  
k sXQ}BE  
25. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼­ )G Alj;9A$  
0<a|= kZ  
蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场­ AU}kIm_+  
$ P 5K   
26. 渐变具有韵律感­ PfRA\  
Mms|jF oQ  
27. 要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法­ 8=TC 3]  
d"06 gp  
对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比­ 7@%qm|i>w  
Zk((VZ(y  
28. 要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色­ S.~L[iLc  
zGR, }v%%  
29. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法­ ch]Qz[d  
w01[oU$x=  
30. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式­ Ye&/O<G'V  
:?\29j#*V  
31. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合­ hdx_Tduue  
\ tYImh  
32. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中,采用了强调了各种空间之间的对比­ :38h)9>RK  
)/@KdEA:  
33. 当坡地坡度较缓时,应采用平行等高线布置­ ^3$U[u%q/{  
jn|NrvrX  
34. 建筑的有效面积=建筑面积-结构面积­ S/)),~`4  
5X)QW5A  
35. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
板凳  发表于: 2010-12-25 09:55

36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种­ PWl;pBo  
|e@1@q(a[]  
37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度­ 1q!k#Cliu  
w:%NEa,Z  
38. 建筑构图的基本规律是多样统一­ oCOv 6(  
@-S7)h>~  
39. 超过8层的建筑中,电梯就成为主要的交通工具了­ >l)x~Bkf$j  
yOlVS@7  
40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数­ \[{8E}_"^  
OXM=@B<"  
41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°­ N<<wg{QO  
#]c_ 2V  
42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光,窗地比为1/7,其他为1/12­ "6%{#TZ  
:^?-bppYW  
43. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M­ +76ao7d.  
a U.3  
住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步高度不应小大0.20M­ >?JUGXAi'{  
R$u1\r1I  
44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不应布置产生噪声的娱乐场所­ 9 AD*  
&k*oG: J3  
45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米­ %F150$(D  
:_HdOm  
46. 室内坡道水平投影长度超过15米时,宜设休息平台­ 3dZj<(.  
/: -&b#+  
47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积­ @||nd,i`n~  
2H8\P+  
烟道、风道、管道井不计入使用面积­ p {. 6  
"t J[M  
阳台面积不计入使用面积­ 6,1oLvU  
S Cn)j:gH;  
壁柜应计入使用面积­ *e:I*L  
VL"Cxs  
48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度,且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米­ EcytNYn  
'Zex/:QS  
49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米­ /VEK<.,aMv  
"Il) _Ui  
50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽,侧墙门口距踏步不宜小于0.4米,其门扇开足时不应减少梯段的净宽­ :YX5%6  
F4V) 0)G  
51. 入地下车库的坡道端部宜设挡水反坡和横向通长雨水篦子­ 'vq0Tw5  
}2c&ARQ.m>  
52. 室内台阶宜150*300;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5­ t1yfSStp  
|RXXj[z   
53. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M­ y^Q);siSy  
K2v[_a~@  
54. 梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M­ f"AT@Ga]  
8aM\B%NGWi  
55. 休息平台宽度应大于梯段宽度,且不应小于1.2M,净空高度2.0M­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
地板  发表于: 2010-12-25 09:55

56. 梯扶手高度0.9M,水平段栏杆长度大于0.5M时应为1.05M­ oe<@mz/  
Z@*!0~NH=4  
57. 楼梯垂直杆件净空不应大于0.11M,梯井净空宽大于0.11M时应采取防护措施­ \W=Z`w3  
 #3RElI  
58. 门洞共用外门宽1.2M,户门卧室起居室0.9M,厨房0.8M,卫生间及阳台门0.7M,所有门洞高为2.0M­ SL+ n y(y  
4? rEO(SZ  
59. 住宅层高不宜高于2.8M­ z/p^C~|}  
{%&04yq+  
60. 卧室起居室净高≥2.4M,其局部净高≥2.1M(且其不应大于使用面积的1/3)­ F|o yrG  
_)YB*z5  
61. 利用坡顶作起居室卧室的,一半面积净高不应低于2.1M­ 4N3O<)C)@  
y4=T0[ V  
利用坡顶空间时,净高低于1.2M处不计使用面积;1.2--2.1M计一半使用面积;高于2.1M全计使用面积­ Y~#F\v  
Y9st3  
62. 放家具墙面长3M,无直接采光的厅面积不应大于10M2­ &wu1Zz[qcz  
:w4N*lV-  
63. 厨房面积Ⅰ、Ⅱ≥4M2;Ⅲ、Ⅳ≥5M2­ z-sq9 Qp&x  
E4.A$/s8[  
64. 厨房净宽单面设备不应小于1.5M;双面布置设备间净距不应小于0.9M­ * {p:C  
2jkma :$'  
65. 对于大套住宅,其使用面积必须满足45平方米­  >Af0S;S  
>-w# &T &K  
66. 住宅套型共分四类使用面积分别为34、45、56、68M2­ Lso%1M  
I@#IXH?6  
67. 单人卧室≥6M2;双人卧室≥10M2;兼起居室卧室≥12M2;­ REsw=P!b  
g$/7km{TP  
68. 卫生间面积三件3M2;二件2--2.5M2;一件1.1M2­ Q;nC #cg  
p^ OHLT  
69. 厨房、卫生间净高2.2M­ 'coY`B; 8  
6%wlz%Fp  
70. 住宅楼梯窗台距楼地面净高度低于0.9米时,不论窗开启与否,均应有防护措施­ =OTu8_ d0t  
z;N`jqo   
71. 阳台栏杆净高1.05M;中高层为1.1M(但要<1.2);杆件净距0.11­ Q `-Xx  
z+zEH9.'  
72. 无外窗的卫生间应设置防回流构造的排气通风道、预留排气机械的位置、门下设进风百叶窗或与地面间留出一定缝隙­ 4#ikdjB;  
T&Z*=ShH  
73. 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩;阳台、雨罩均应作有组织排水;阳台宜做防水;雨罩应做防水­ ]bstkf}~u  
/^X)>1)j  
74. 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅,西面应采取遮阳措施­ vM:c70=  
nmyDGuzk  
75. 严寒地区的住宅出入口,各种朝向均应设防寒门斗或保温门­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
4楼  发表于: 2010-12-25 09:56

76. 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、易燃易爆化学物品商店­ S/YHT)0x[  
J\ J3 'u  
但有厨房的饮食店可设­ N0 mh gEA  
.;(a;f+{;  
77. 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落­ =p:~sn#  
^)aj, U[  
78. 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅­ `f <w+u  
xP27j_*m>  
79. 在坡地上建住宅,当建筑物与等高线垂直时,采用跌落方式较为经济­ b+L!p.:  
_3#_6>=M  
80. 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标­ *Y!RU{w+Z  
TKVS%//  
81. 7层及以上(16米)住宅必须设电梯­ ,?+uQXfXR  
I$XwM  
82. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯­ ,F+,A].wG  
64^l/D(  
83. 医院病房楼,设有空调的多层旅馆,超过5层的公建室内疏散楼梯,均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)­ nHU}OGzW  
Z>dvth  
设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑,应设封闭楼梯间。­ 7 h>,  
ih |&q  
公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设封闭楼梯间­ ;wZplVB7y  
H;[?8h(  
84. 图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间 ­ n]>L"D,  
x&$8;2&.  
档案馆库区设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门采用不低于乙级防火门­ _{GD\Ai_W  
Sw>,Q-32  
85. 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置­ l7Wdbx5x0  
@ 0/EKWF  
86. 12层及以上每栋楼设电梯不应少于两台­ UMHFq-  
A-h[vP!v|  
87. 建筑楼梯一般不应超过18级,且不应少于3级­ w8#ji 1gX  
SPauno <M  
88. 楼梯净宽按每股人流0.55M+(0-0.15M)计算,并不应少于2股人流­ c@KNyBy2  
8:Dkf v  
89. 管道井在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内­ H;+98AIy`  
|\)Y,~;P  
90. 排烟和通风不得使用同一管道系统­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
5楼  发表于: 2010-12-25 09:56

91. 图书馆照明一般室0.75M水平面—150-200-300LX­ ]1I-e2Q-J  
#fXy4iL l  
老年室0.75M水平面—200-300-500LX­ -WGlOpg0;  
ly@%1  
陈列室0.75M水平面—75-100-150LX­ 5H( ]"C  
}Q-Tw,j  
读者休息室0.75M水平面—30-50-75LX­ ppeF,Q  
x@x5|8:ga  
92. 托幼园照度标准­ <d{>[R)  
\#gguq?[  
活动室150LX、保健隔离室100、寝室75、卫生间30、门厅20­ 8/~@3-9EK  
dx.Jv/Mb  
93. 中小学照度均匀度不应低于0.7­ JQW7y!Z  
j ~I_by  
黑板灯其垂直照度不应低于200LX­ $M1;d1e6'  
semTAoqH  
94. 二级踏步不允许出现在楼梯梯段­ K'[kl'  
|w>d]eA5  
95. 电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口­ Seq ^o=  
6hHMxS^o  
96. 建筑物底层地面至少应高出室外地面0.15M­ %)e&" mq!|  
i1Y<[s  
97. 电梯不宜被楼梯环绕­ c2PBYFCyC  
R-Y 7I  
单侧排列电梯不应超过4台­ OZe`>Q6  
"_\77cqpTh  
双侧排列电梯不应超过8台­ /@",5U#  
WKq{g+a  
98. 候梯厅深度­ JE;!~=   
+Ecn  
单侧台住宅电梯   ≥B­ =r~ExW}+  
q oz[x  
      其他电梯   ≥1.5B­ )c.!3n/pb  
H)X&5E  
多台双侧排列时   ≥相对电梯B之和;并<4.5M(客梯)­ "lB%"}  
3k:`7E.  
99. 一般平屋面的最小坡度为1:50­  >Xxi2Vy  
HzAw rC  
瓦屋面无望板坡度1:2、有望板1:2.5­ QGnUPiD^  
".k H5(:  
石棉瓦坡度为1:3­ GFvLd:p` [  
K!v\r"N  
波型金属瓦坡度为1:4­ $ou/ Fn  
/wi/i*;A  
压型钢板为1:7­ 8>|<m'e^\r  
oKPG0iM:  
100. 10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔或外墙爬梯­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
6楼  发表于: 2010-12-25 09:57

101. 开向公共走道的窗扇,其地面高度不应低于2米,外窗窗台低于0.8米时应采用防护措施­ q,=YKw)*  
8(* ze+8  
102. 双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃­ ) IKqO:@  
m[hHaX  
103. 旋转门、电动门和大型门的临近应另设普通门­ ~oRT@E  
y/"CWD/i  
104. 建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间­ b[MKo7  
(Vt5@25JW  
105. 天窗应采用防破碎的透光材料或安全网,并应有防产生冷凝水或引泄冷凝水的措施­ 4\ny]A:~  
8]WcW/1r !  
106. 窗的开启形式应能方便使用、开启应安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层­ 0bjZwC 4J  
Iv?1XI=  
107. 砖墙-0.06米处设连续水平防潮层,室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加设防潮层­ \<\147&)r  
'r} y{`3M  
108. 设计最高地下水位低于地下室底板0.3-0.5米,且基地内土壤回填土无形成滞水可能时,可采用防潮做法­ \M~uNWv|  
1:4u]$@E  
109. 全国气候分区:­ |Rb8 / WX  
^vTp. 7o~5  
严寒地区(Ⅰ区)累年最冷月平均≤-10℃­ MgH O WoF  
K\5/||gi  
寒冷地区(Ⅱ区)累年最冷月平均>-10℃,≤0℃­ }jYVB|2  
>vNE3S_  
温暖地区(Ⅲ区)累年最冷月平均>0℃­ AdRK)L  
zn5|ewl@"  
        累年最热月平均<28℃­ O*c<m,  
`=2p 6<#z  
炎热地区(Ⅳ区)累年最热月平均>28℃­ =an 0PN  
{%6g6 ?=j  
110. 厕所隔间平面最小尺寸;外开门0.9*1.2;内开门0.9*1.4­ [f=Y*=u9,  
P3TM5  
淋浴隔间平面最小尺寸;外开门1.0*1.2;带更衣1.0*(1.0+0.6)­ Lg|]|,%e  
</_.+c [  
111. 有空调的建筑外表面积要小;窗户面积要小;­ JG{`tTu  
b T** y?2  
连续开机的建筑,其围护结构内侧宜选用重质材料;­ ,Eo\(j2F.  
 |?ZNGPt  
外墙颜色要浅­ l6.&<0pLT  
NdC5w-WY  
112. 设备层应有自然通风或机械通风,当设备层设于地下室又无机械通风道时,应在地下室外墙上设不小于地下室地板面积的1/400的出口或通风口­ }l_8~/9  
}Zfi/^0U  
113. 内走道长度<20米时至少应有一端采光,>20米时应有两端采光,>40米时应增加中间采光口,否则应采用人工照明­ 8( bK\-b  
~iq=J5IN#  
114. 离地面高度在0.5米以下的采光口不应计入有效采光面积­ AsI.8"   
Yh{5O3(;  
115. 影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系­ 2%) ~E50U  
JY3!jtv  
116. 影剧院的观众席应按每400个座位设一个轮椅席(0.8*1.1)­ ( *\y  
<]*Jhnx/  
117. 视力残疾人的导盲杖的摆动波长为0.9-1.5米­ olK*uD'`  
upFe{M@  
118. 肢体残疾人用双拐水平行进时的宽度约为0.95米­ =>7czw:S 1  
V@K^9R,|  
119. 板式高层建筑与塔式高层相比,具有体形系数小,冬季耗热量少并且夏季通风散热好,节能好­ u\km_e  
S(lqj6aa}  
120. 大型医院建筑常以群体的形式出现原因是:根据不同功能特点分散布置,有利于组织不同的流线、争取较好的通风和朝向、防止交叉感染­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
7楼  发表于: 2010-12-25 09:57

121. 影响建筑日照的因素有地理纬度、日照间距、冬季太阳的高度角和方位角­ !"'@c  
{fMo#`9=  
122. 太阳能采暖建筑一般分为主动式和被动式­ Z 2lX^z  
w<Iq:3  
123. 非机动车道纵坡<2.5%,坡长可不限­ g^^^fKUp)  
D c]J3r  
困难情况下最大纵坡3.5%但有长度限制­ 8_3WCbe/  
/}s#   
2.5%时的坡长限250米­ AS lmW@/9v  
YW"nPZNPy~  
3.0%时的坡长限150米­ Nl{ on"il  
q4Y'yp`?K;  
3.5%时的坡长限100米­ tz2$j @!=  
>8injW3 52  
车道宽度≥2.5米­ i^ eDM.#X  
Hlj3z3  
124. 残疾人使用的道路及建筑物规范道路纵坡<2.5%;道路宽度≥2.5M­ dkZ[~hEQG-  
qwo{34  
125. 不设人行道栏杆的商业街缘石坡道间距≤100M­ ),0Ea~LB4  
/-g%IeF  
单面坡缘石道坡度不应大于1:20坡道;扇形宽≥1.5M;在转角处单面直线宽≥2.0M­ K Z0%J5  
;zi4W1  
三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M­ F/D/1w^ iR  
I0sw/,J/Z  
人行道中的地下管线井盖必须与地面接平,不得用蓖式井盖;­ pbqJtBBDDS  
Xyw;Nh!!d  
侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米­ {^Q1b.=  
yzJTNLff  
人行横道与缘石坡道处不得设雨水口­ )7iYx{n  
y-vB C3  
126. 人行天桥和人行地道­ +p &$`(  
(s!cd]Qa.  
梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过18级;休息平台宽1.5米且不小于梯段宽­ zY\MzhkX,  
|FZIUS{]  
梯道、坡道、走道净高均不得低于2.2米;扶手高应为0.9米,设下层的为0.7米­ _6MNEoy?  
{b26DKkQS  
坡道坡度≤1:12,特殊困难处≤1:10,每升高1.8米或转弯处设长度≥2米的平台­ qeoj  
*qL"&h5W  
127. 无障碍入口的地面坡度不应大于1:50­ iCZ1ARi  
~b SjZ1`  
128. 建筑人口轮椅通行平台最小宽度­ -nC!kpo  
i sV9nWo$  
大中型公建、中高层建筑、公寓建筑≥2.0­ ^1w*$5YI  
99..]  
其他≥1.5­ p+d?k"WN?  
B3iU#   
129. 方便残疾人通行的入口坡道宽度0.9M;坡度1:12;每段坡长9M;每段升起的最大高度0.75M­ !Typ_Cs  
5$p7y:  
中间休息平台深≥1.2米;转弯出平台深≥1.5米; 起止点留有≥1.5米轮椅缓冲带­ L BP|  
by%k*y  
130. 残疾道扶手高度0.85M,0.65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0.3M­ A/{0J\pA  
|qTS{qQh{L  
扶手与墙之间的距离为38;­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
8楼  发表于: 2010-12-25 09:57

131. 供一辆轮椅通过的走道净宽1.2M;供一人一辆轮椅通过的走道净宽1.5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1.8M­ B '"RKs]  
X0QLT:J b  
132. 出入口设两道门时,门扇开启后应留有不少于1.2米的轮椅通行净距(大型公共建筑中高层建筑1.5米)­ ^6U0n!nU  
Lw!Q*3c  
133. 轮椅通行的门洞门扇开启的最小净宽0.8M­ hB)TH'R{:  
(jY -MF3  
自动门最小净宽1.0米­ &=d0'3k>  
z1u1%FwOfM  
134. 轮椅通行最小宽度­ ^Gs=U[**  
Q7-d]xJ^  
大型公建走道≥1.8米­ ^cy.iolt  
X^;LiwQv  
中小型公建走道、建筑基地人行通道≥1.5米­ -Ob 89Z?2A  
*j0kb"#  
居住建筑走廊≥1.2米­ .;&1"b8G  
eZ^-gk?  
检票口、结算口轮椅通道≥0.9米­ '[nH] N  
9<ev]XaSl  
135. 门扇走道开启的凹室不应小于1.3(0.8+0.5)*0.9­ ! h "6h  
Xt!%W    
136. 无障碍主要对象是视力残疾、住拐杖、坐轮椅者­ i"{ \ >  
2sOV3~bB  
137. 残疾人使用的电梯:候梯厅面积不应小于1.5*1.5­ Gg3cY{7  
BWbM$@'x  
电梯门开启后净宽不应小于0.8M、电梯轿厢面积不小于1.4*1.1­ S]7RGzFe  
) DzbJ}  
138. 残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器­ YuZxKuGy  
=3Y:DPMB  
墙挂式小便器最大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间­ wi]F\ q"Y^  
bk**% ]  
洗脸盆应是独立墙挂式,占地为760*1220­ X0,?~i6Q  
D=w5Lks  
139. 残疾人使用的出入口:宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道连接;内外应留有1.5*1.5平坦的轮椅回转面积;出入口设有两道门时,门扇开启后应留有不小于1.2M的轮椅通行净距­ q&h&GZ  
C>d_a;pX  
140. 县级及以上的政府机关与司法部门,必须设置无障碍专用厕所­ <Ct b^4$  
Q)\~=/L b  
141. 高层、中高层住宅及公寓建筑,每50套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型­ 6n{`t/  
\;z *j|;B  
142. 残疾人通行的门不得采用旋转门­ H]LH~l  
0]C~CvO  
143. 卫生间室内外地面不应有高差­ }{J5)\s9  
<+1d'VQ2  
厕所内应留有1.5*1.5的轮椅回旋面积­ ,4bqjkX5q  
|U*wMYC  
隔间门1.2*0.8­ &{): x  
wHSas[4k  
144. 坡道地面应平整、宜采用不滑及不易松动的表面材料­ O@@=ZyYwc  
1}A1P&2>  
145. 残疾人机动车停车位应布置在进出方便地段并靠近人行通路,其车位一侧应留有不小于1.2米宽的轮椅通道,并应有明显标志­
级别: 筑业建筑新手
UID: 3610
精华: 0
发帖: 54
筑业威望: 54 点
筑业铜币: 162 枚
筑业贡献: 54 点
好评度: 54 点
在线时间: 7(时)
注册时间: 2010-12-25
最后登录: 2011-02-26
9楼  发表于: 2010-12-25 09:58

146. 食堂、报告厅、影剧院及体育场等建筑的轮椅席位(0.8*1.1)应布置在便于疏散的出入口附近­ $F|3VQ~   
$9pFRQC'q  
147. 残疾人国际通用标志牌的应用有;指示建筑物出入口及安全出口;指示建筑物内、外通道;指示专业空间位置­ C NDf&dzX8  
3jMHe~.E<  
148. 防火等级分为四级­ fiuF!<#;6  
0_d,sC?V  
149. 一、二级除二级吊顶用难燃材料其他全部采用非燃材料­ ,G,'#]  
AV"fOK;#A  
150. 钢材的耐火极限为0.25小时­ f>LwsP  
\`:X37n)0q  
151. 预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级­ u)]]9G _8  
5^"T `,${  
152. 室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启­ YzT mXwuA5  
{0J TN%e  
153. 套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M­ mTG v*=l  
FBn`sS8hH  
154. 套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M­ nJ !`^X5I  
ghXh nxG  
155. 楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M­ 5v51:g>c  
ET ;=o+\d  
156. 综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑­ %G~ f>  
Jh3(5d"MV  
157. 高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅­ ?n$;l-m[  
SKx&t-  
158. 高层建筑的地下室的耐火等级是一级­ :Oz! M&Ov  
Mz}yf5{f  
159. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时­ bL`O k  
l`s_Id#  
乙级防火门的耐火极限是0.9小时­ :Gyv%> .  
Eeem y*U  
丙级防火门的耐火极限是0.6小时­ @pueM+(L&  
n GE3O#fv  
160. 高层建筑使用丙类液体燃料,储油罐直埋于建筑或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时,油罐总储量不超过15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限­ $i@~$m7d-  
W(N@`^  
161. 两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限­ w{$t:l)2,  
g%1FTl  
162. 高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M­ Yc+0OBH[  
f]F]wg\_f  
高层附属房与高层附属房防火间距为6M­ q7-Eu4w  
T9enyYt%  
高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M­ ]Y!$HT7\  
"qEHK;  
高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M­ 6yZfV7I  
GJW>8*&&(  
高层主体与其他建筑四级耐火防火间距为18M­ A-:58Qau+  
HpI[Af}l  
高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M­ ; 2K_u  
WlnmW(uahW  
163. 高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道­ oGpyuB@A/  
)24r^21.q  
高层民用建筑周围,应设环形消防车道­ X 10(oT  
2<Lnfc<^k  
供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道­ )F;`07  
S0C 7'H%?#  
164. 穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M­ HgJ:Rf]  
zSMN k AM  
165. 一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2­ VH1P C  
`MFw2nu@t  
二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2­ <oG+=h  
lNuZg9h  
地下室每个防火分区的建筑面积是500M2­ -.= q6N4  
FWqnlK#  
166. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M)­ z6e)|*cA$  
qUX   
多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M)­ c%-s_8zvi  
(u`[I4z`  
多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M)­ 5&]|p'"W\  
tX)l$oRPr  
地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2­ ]37k\O?vd  
 hM   
167. 一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2­ PGZ.\i  
z^=.05jB  
168. 规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求­ *xB9~:  
BEM_y:#  
169. 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。­ seWYY $$  
Rz% Px:M  
170. 高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2­
上一主题下一主题